电源系统设计工程师认为,对于需要支持电力消耗增加FPGA、ASIC、微处理器等大电流负荷的数据中心服务器以及LTE基站来说,特别是想要以更小电路板的面积实现更高的电力密度。为了实现更高的输出电流,多相系统的使用越来越多。系统设计工程师为了在较小的电路板面积达到更高的电流电平,开始丢弃分立电源解决方案,并选择电源模块。这是为了减少电源模块电源设计的复杂度,并提供受欢迎的选择来解决DC/DC转换器相关联的印刷电路板PCB布局的问题。

在本文中,我们讨论了使用通孔布置最大化两相电源模块的散热性能多层PCB的放置方法。这里,电源模块可以被配置为两个20A单相输出或一个40A2相输出。使用带通孔的示例PCB设计来散热电源模块以实现更高的功率密度,以便不需要散热器或风扇而操作。

图1:包括两个20A输出ISL8240M电路

那么,这个电源模块怎么能实现这样高的功率密度呢?图1的电路图中示出的电源模块仅提供8.5deg。C/W极低热阻theta;这是因为在基板上使用了铜材料。为了散热电源模块,电源模块被安装到具有直接安装特性的高效率热传导电路板。该多层电路板具有最上层(安装有电源模板)和使用通孔连接到最上层的两个嵌入铜平面。该结构具有非常高导热系数(低热阻),促进电源模块的散热。

为了理解这个现象,分析ISL8240MEVAL4Z评估板的实现(图2)。这是在4层电路板上支持双20A输出的电源模块评价板。

图2:ISL8240 MEVAL4Z电源模块评价板

该电路板有4个PCB层,标称厚度为0.062英寸(plusmn;10%),如图3所示那样层叠排列。

图3:ISL8240M电源模块中使用的4层0.062rdquo;电路板的层叠排列

这个PCB主要由FR4电路板材料和铜组成,还含有少量的焊接材料、镍和金。表1中表示主要材料的导热系数。

SAC305*是由96.5%锡、3.0%银、0.5%铜组成的最常见的无铅焊接材料。W=瓦特,in=英寸,C=摄氏,m=m,K=开氏度。

使用表达式1确定材料热阻。

式1:计算材料的热阻

为了确定图3电路板的上铜层的热阻,取铜层的厚度(t),用导热系数和横截面的积除以。为了便于计算,使用了1平方英寸作为截面面积,此时A=B=1英寸。铜层的厚度为2.8密耳(0.0028英寸。这是沉积在1平方英寸电路板区域的2盎司铜的厚度。系数k是铜的W/(in溶质;deg;C)系数,其值等于9。因此,相对于该1平方英寸2.8密耳铜的热流,热阻为0.0028/9=0.rn rn SAC305*deg。C/W。可以使用图3所示的各层尺寸和表1的对应k系数来计算各层1平方英寸电路板区域的热阻。结果如图4所示。

图4:1平方英寸电路板层的热阻

从这些数值中,发现33.4密耳t5层的热阻最高。图4的所有数字表示从最上层到最下层的4层1平方英寸电路板的合计热阻。电路板从最高位到最下位通孔添加连接后会怎么样?通孔分析已添加连接的情况。

在电路板中使用的通孔的孔形成尺寸约为12密耳(0.012英寸)。为了制造该通孔,首先钻孔直径0.014英寸的孔,然后进行镀铜,在孔内侧增加约1密耳(0.001英寸)厚度的铜壁。这个电路板也使用了ENIG电镀工艺。这在铜的外表面增加了约200微英寸镍和约5微英寸金。在计算中,忽略这些材料,仅使用铜来确定通孔的热阻。

公式2是计算圆柱形管热阻的公式。

式2:圆柱管的计算热阻

变量l是圆柱管的长度,k是导热系数,r1是大的半径,r0是小的半径。

12密耳(直径)的孔形成使用了该公式,使用了r0=6密耳(0.006英寸、r1=7密耳(0.007英寸、以及K=9(镀铜)。

图5:12密耳通孔的表面尺寸

变量l是通孔的长度(从上表面铜层到底面铜层)。电路板焊接电源模块的地方没有阻焊层,但其他领域可能需要PCB设计工程师在各通孔的上部配置阻焊层。否则通孔上的区域变空。通孔仅连接外铜层,其长度为63.4密耳(0.0634英寸。总通孔长度本身的热阻是167deg。C/W在式3中示出。

式3:1计算通孔(12密耳)热阻

图6表示连接电路板各层的各段通孔的热阻。

图6:连接各层电路板通孔段热阻

注意这些值只不过是通孔自身的热阻,而未考虑通过电路板的各段与包围该段的材料横向连接。

分析图4的各电路板层的热阻值,将它们与一个通孔的热阻值比较的话,该通孔层的热阻似乎比各层的热阻高很多,但是请注意一个通孔小于1平方英寸电路板区域的1/5000。当决定0.25英寸x0那样的相对小的电路板区域时,是.25英寸(这是前电路板区域的1/16),图4的各热阻值增加到原来的16倍。例如,t4以及33.4密耳厚FR4层的热阻由5.2875deg构成。C/W增加到83.5deg。C/W。对于该0.25英寸x0,如果在25英寸区域追加通孔,通过33.4密耳FR4层的热阻减少一半(83.5deg;C/W以及90.91 deg;C/W)。0.25英寸x0.25英寸块的面积是一个通孔的面积的约400倍。那么,在这个区域配置16个通孔的话会怎么样呢?与一个通孔相比,所有平行通孔的有效热阻减少到16倍。图7是比较各0.25英寸x0的.25英寸电路板层和16通孔层的热阻。0.25英寸x0.25英寸电路板的33.4密耳厚FR4层的热阻是83.5deg。C/W。16个平行通孔具有5.6821 deg。C/W的等效热阻。

这16个通孔只不过是0.25英寸x0。虽然25英寸电路板区域的面积小于1/25,但是能够显著减少从上面到下层的热阻连接。

图7:热阻值比较

注意,当热量流过通孔并到达另一层,特别是另一层铜层时,热量横向扩散到材料层。从一个通孔横向扩散到附近的材料的热,最终会遇到来自另一个方向通孔的热,所以增加后通孔效果会下降。ISL8240MEVAL4Z评估板的尺寸是3英寸x4英寸。电路板上面的顶层和底层有2盎司铜,2个内层分别含有2盎司铜。为了使这些铜层发挥功能,有电路板直径917个12密耳直径的通孔,这些都有助于使热从电源模块扩散到下面的铜层。