pcb布线干扰 pcb板抗干扰的解决办法

问题:电源是AC24V(工频变压器输出)、单波整流AC一相输入是NTC温度传感器信号、输出控制双向可控硅、单片机控制、动作电源+5V。因为模板的控制信号有错误,所以没有按照程序进行工作,判断有干扰信号,现在想把PCB板整体铺在大范围,不知道有没有效果,但是再交流不太合适。

答:现象很复杂,没有看到电路很难说明。但是,有必要说明几个要点。

1.仅简单可控制的硅控制电路不能简单地与直流混合电路共享。特别是模拟地、数字地、控制装置地不能混合在一起。通过各自的地线1点共地。也可以在模拟地、数字地、控制装置的共地前加1~2mmega。电阻

2、有条件应采用电气隔离技术。单片机NTC温度传感器通过DC/DC供给工作电源的+5V。控制信号为连续幅值控制?还是接通断开控制?连续幅值控制优选为隔离放大器,如果能够进行开启断开控制,则可以使用光电离子器。

3、不能广泛覆盖地基,容易发生放射线干涉。即,外部装置的干扰信号被辐射到地电位。地电位除非连接大地电阻小于2mmega。

4、PCB板设计时,最好使用手工布、手工布。原则上NTC温度传感器和放大电路一起,使单片机和数字电路一起,使控制电路一起。三个部分采用并联单点接地。串联单点接地容易产生共阻抗耦合问题,解决方案是采用并联单点接地。然而,由于地线过多,并行单点接地往往不现实。因此,灵活方面是根据信号特性对电路进行分组,将互不干扰的电路配置在一组中,一组内的电路采用串联单点接地,不同组的电路采用并联单点接地。